Ремонт отопительного оборудования
SergДата: Пятница, 12.02.2010, 09:20 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
В этом разделе, Вы можете задавать вопросы, по неисправностям которые у Вас возникают с используемым оборудованием. Мы также производим квалифицированный ремонт с гарантийными обязательствами.
 
ГостьДата: Четверг, 24.03.2011, 09:03 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Здравствуйте!
У меня вопрос по автоматике honeywell v5474 . Когда зажигаю то фитиль надо очень долго держать минут 30 иногда и час только потом сильно нажимая поднимаю и газ идет. Потом котел немного работает и выключается полностью и снова долго приходится запускать. В последнее время вообще газ перестал идти. Все хуже и хуже. Раньше доводил нагрев до нужной температуры и потом отключался но на фитиле не стоял. Полностью отключался. Может автоматика не исправна подскажите пожалуйста что делать? Может на какие то датчики напряжение руками подать или где то что то замкнуть чтоб газ на горелки шел? Скачал у вас на сайте документацию на эту автоматику. Там у вас допуска всякие и т д . и есть ли регулятор давления газа в магистрали на этой автоматике.
 
SergДата: Четверг, 24.03.2011, 10:25 | Сообщение # 3
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
1. Выключить котёл. Закрыть газовый кран.
2. Проверить термопару. Почистить контакты на термопаре и датчике тяги.
3. Открутить трубку подвода газа к газовому клапану. Кратковременно открыть и закрыть газовый кран. Если газ не поступает, возможно нет газа в подающем газопроводе, или не проходит газ через газовый фильтр после крана. Прикрутить трубку подвода газа к газовому клапану. Если надо замените прокладку. Проверьте соединение на герметичность.
4. Открутить трубку подающую газ на запальную горелку. Открыть газовый кран. Повернуть ручку управления к положению воспламенения и нажать вниз. Если газ не поступает, возможно забит фильтр на входе в сам газовый клапан. Прочистить фильтр. Если после чистки фильтра газ всё равно не поступает вышел из строя клапан. Заменить газовый клапан.
5. Если газ на запальную горелку поступает из клапана, но запальник не разжигается или разжигается с большим трудом снять запальную горелку и прочистить жиклёр.
После завершения всех операций ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ.
 
FROGДата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:27 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Добрый  день подскажите котел аристон когда подпитываю систему не сразу показывает манометр
 
ArturДата: Четверг, 09.01.2014, 10:23 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 4
Статус: Offline
Добрый день, необходимо заменить манометр
 